139****0867 2018-07-05 09:04:23 | 河南省 土建 | 1854查看 2回答
在绘制梁的时候,在进行原位标注的时候,在梁的一跨有多个次梁加筋,如何在原位标注里表示呢
在绘制梁的时候,在进行原位标注的时候,在梁的一跨有多个次梁加筋,如何在原位标注里表示呢,我标注的 6/3是否正确呢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
2018-07-05 09:14:48
-
有支座的部位应该是没有次梁加筋的不要输入6/3一跨也就是支座部位没有的,是在中间部位有如果有多个次梁,可以输入6/6/6
2018-07-05 09:25:12
-
在绘制梁的时候,进行梁的原位标注是,梁的中间支座左支座有钢筋信息,右边的支座负筋怎么进行标注,
在绘制梁的时候,进行梁的原位标注是,梁的中间支座左支座有钢筋信息,右边的支座负筋怎么进行标注,是和左支座信息一样,还是不进行标注。
-
在原位标注的相应的跨数的次梁加筋处,输入这两种附加箍筋的数量
在原位标注的相应的跨数的次梁加筋处,输入这两种附加箍筋的数量,是不是只会影响吊筋的工程量,对于梁的纵筋,弯起钢筋之类的工程量不会有影响吧
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看