• 消防自动报警系统大神进来帮帮小女子

    如下系统图报警及联动总线NX1和NX2连线,NX1是一条线从消防控制室出来然后到1-5层的每一层的时候分一条相同线出来,一到五层是串联的?NX1和NX2是并联的?消防广播线B和消防电话总线F在整栋楼市串联的从消防控制室出来的只是一条消防广播线B和一条消防电话总线F?大神我的理解正确吗?系统图
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •  如下系统图报警及联动总线NX1和NX2连线,NX1是一条线从消防控制室出来然后到1-5层的每一层的时候分一条相同线出来,一到五层是串联的?             是的。串联。  NX1和NX2是并联的?  是的。。在消防接线端子箱内整合。  消防广播线B和消防电话总线F在整栋楼市串联的从消防控制室出来的只是一条消防广播线B和一条消防电话总线F?      不一定。。这得根据产品的配置。一条总线所带设备数量是有限的。。如信号线,海湾的产品,一般一根总线不超过242个点。     大神我的理解正确吗?  部分正确