    2017定额,多联机冷媒管在套定额的时候,我们单位套是第六册自动化控制仪表工程,仪表管路敷设中的有色金属敷设及非金属敷设的紫铜管,审计公司认为是第八册低压管道 铜及铜合金管(氧乙炔焊) 项目。但是如果套第八册,和我们的试压就有出入。冷媒管的试压压力是3.5-4.0MPA,这个压力属于中压管道,套低压管道显然不合理,与施工不符。



    补充问题:工业管道中没有紫铜管呀?而且空调中的压力属于中压,我可以套中压吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 套自动化控制仪表工程,仪表管路敷设中的有色金属敷设及非金属敷设的紫铜管肯定不对 
    应该套工业管道中的相应定额

    2018-07-05 15:15:42 

  • 空调紫铜管应该套工业管道的紫铜管项目,不是仪表管路。

    2018-07-05 15:25:42 

  • 工业管道中没有紫铜管呀?而且空调中的压力属于中压,我可以套中压吗?

    2018-07-05 16:52:50 

  • 应该套中压铜管道定额

    2018-07-11 09:47:25 