48****@qq.com 2018-07-06 10:41:30 | 北京市 市政 | 3670查看 2回答
室外市政铸铁管(承口橡胶密封圈接口)是否需要防脱卡箍?
室外市政铸铁管承口橡胶密封圈接口是否需要防脱卡箍?我的理解是只有水流方向有改变的时候采用(弯头、三通)球墨铸铁管道之间的连接靠承插+橡胶圈就可以了,不再设置防脱卡箍,不知道对不对?
补充问题:球墨铸铁管承插连接的费用应该都包含在子目里头吗?是否需要单独执行球墨管件定额?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
三通、弯头、预留管都需要加卡箍或者浇筑混凝土墩,否则试压或通水后会导致管线位移、承插口脱落。直线段的承插口不需要考虑。所有管件都需要单独套定额
2018-07-06 10:51:45
-
在三通、弯头、甩口等地方,管径小的可以加卡箍,管径大的需要做支墩,支墩有砖砌、混凝土现浇、钢制等几种,普通直线段不需要增加。因为带压的水流通过折点后易产生压力突然变化,造成管线位移、接口松动,产生漏水。
2018-09-26 10:02:41