防火门监控系统计算
防火门监控系统中计算穿线时是按并联还是串联,在地下室中每个防火门监控模块都是从总箱出线吗,还是从每层的电井中开始,但是电井中没有分支器,这个地方要怎么计算工程量
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
防火门监控系统中计算穿线时是按并联还是串联, 串联的。 在地下室中每个防火门监控模块都是从总箱出线吗,还是从每层的电井中开始,但是电井中没有分支器,这个地方要怎么计算工程量 都从电井中接线。。或者在门处垂直引上,最后汇总
2018-07-06 13:51:49
-
串联的,每个防火门监控器都有一个地址,通过CAN总线与火灾报警联动平台连接。系统要识别某个防火门控制器,不需要知道是那条回路,只需要知道它的地址。
2020-03-14 16:26:49