    防火门监控系统中计算穿线时是按并联还是串联,在地下室中每个防火门监控模块都是从总箱出线吗,还是从每层的电井中开始,但是电井中没有分支器,这个地方要怎么计算工程量电井分支答疑解惑广联达服务新干线
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 防火门监控系统中计算穿线时是按并联还是串联,      串联的。           在地下室中每个防火门监控模块都是从总箱出线吗,还是从每层的电井中开始,但是电井中没有分支器,这个地方要怎么计算工程量             都从电井中接线。。或者在门处垂直引上,最后汇总

    2018-07-06 13:51:49 

  • 串联的,每个防火门监控器都有一个地址,通过CAN总线与火灾报警联动平台连接。系统要识别某个防火门控制器,不需要知道是那条回路,只需要知道它的地址。

    2020-03-14 16:26:49 