• 老师,如果工地冷凝水管用pvc的话,记得冷凝也是要做保温的对吧,那岂不是要在pvc管外面做保温?

    老师,如果工地冷凝水管用pvc的话,记得冷凝也是要做保温的对吧,那岂不是要在pvc管外面做保温?可是pvc管那么便宜,保温那么贵,岂不是在不值钱的管上做了非常值钱的东西?还是说如果冷凝如果要做保温就不用pvc,而是镀锌钢管?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:你多虑了,冷凝水是排水管,一般不做保温(因为管里面正常没有水,所以不需要保温)。

    2018-07-06 12:22:11 

  • 你看图纸设计吧。。一般建筑工程冷凝水管不会设计做保温的。。。空调冷凝水的量很小。冬天不做保温也不会影响使用

    2018-07-06 12:30:17 