独立基础施工问题;谢谢各位。
独立基础底标高为-2.00m;其中基础连系梁顶标高为-1.1m(独立基础第一阶为0.45m\\第二阶为0.45m)那么相当于说、基础练习梁应该是在独立基础第二阶里面、为何广联达绘制出来的图形确不一样?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该是你有修改独立基础单元的相对标高了,相对标高不要修改的,要按软件默认的标高的
2018-07-07 18:00:06
-
属性查看独立基础标高是否正确
2018-07-07 17:46:46
-
检查你独立基础的标高,梁标高 你选中梁和基础后 再调整标高 就你发的图 你的梁标高定义时不对的 都是-1.1才对吧?
2018-07-07 17:47:20
-
请查看独立基础单元标高
2018-07-07 20:36:33