• 我想请教老师们一个关于暗柱和剪力墙的问题

      钢筋画剪力墙时需要画满暗柱,像图中这样突出的情况还用单独填满画吗?如果不填满的话导入土建图形时按默认是不导入暗柱的,但是不导入的话不就缺了暗柱的模板和混凝土量了吗?导入土建
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 画满不影响计算,对于上方的L形暗柱,凸出的位置也布置上剪力墙,这样导入图形后就不会出在缺口。

    2018-07-08 09:54:37 

  • 可以用端柱,转换到土建也不用修改的

    2018-07-08 09:54:48 

  • 凸出去的没有墙的位置不需要画墙了,但是导入算量时,要将柱子全部导过去,定义做法时按墙的做法定义就行了。

    2018-07-08 09:55:30 

  • 只要是和墙平齐的暗柱,全部都绘制上剪力墙。正方形的柱子用端柱定义,导入图形的时候,导入暗柱即可。

    2018-07-08 21:48:42 