关于分集水器的问题
1.图中立管是DN25的 分给水器可以是DN32的吗2.图纸说明给了分集水大样图,红框中的5 6 7就是分集水器前面横管的阀门用单独算量吗?谢谢大神们解答!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
不可以。进户支管是DN25的,分集水器就是DN25的,不应该是DN32的。
2018-07-08 10:39:24
-
1.图中立管是DN25的 分集水器不可以是DN32的。
2.图纸说明给了分集水大样图,红框中的5 6 7就是分集水器前面横管的阀门是需要单独算量2018-07-08 11:34:56
-
1.图中立管是DN25的 分给水器可以是DN32的吗?
答:可以。超过DN25即可。因为分集水器的直径要大于进出水管的直径。
2.图纸说明给了分集水大样图,红框中的5 6 7就是分集水器前面横管的阀门用单独算量吗?答:必须单独计算。2018-07-08 12:42:02