诺言 2018-07-09 10:35:22 | 河北省 安装 | 1072查看 3回答
给排水保温
请问!大师帮忙分析一下给排水保温的问题,这是住宅楼的,按图纸说明中,管道井给水管道只做10个厚防结露 不做保温吗?还有垫层里面给水管及热水管也做防结露吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一、请问!大师帮忙分析一下给排水保温的问题,这是住宅楼的,按图纸说明中,管道井给水管道只做10个厚防结露 不做保温吗?答:其实管井内也是不采暖的,需要保温。但现在设计说明了,就的按设计要求去做。二、还有垫层里面给水管及热水管也做防结露吗?答:垫层里面的给水管不需要做防结露;垫层里面的热水管要做绝热保温,防止热量的散失。
2018-07-09 12:54:47
-
请问!大师帮忙分析一下给排水保温的问题,这是住宅楼的,按图纸说明中,管道井给水管道只做10个厚防结露 不做保温吗? 按图纸说明是的。南方地区室内的管道一般不做保温。 还有垫层里面给水管及热水管也做防结露吗? 不需要。
2018-07-09 10:42:22
-
给水管需要作防结露,采暖管道作保温
2018-07-09 14:33:22