• 给排水保温

    请问!大师帮忙分析一下给排水保温的问题,这是住宅楼的,按图纸说明中,管道井给水管道只做10个厚防结露 不做保温吗?还有垫层里面给水管及热水管也做防结露吗?垫层
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一、请问!大师帮忙分析一下给排水保温的问题,这是住宅楼的,按图纸说明中,管道井给水管道只做10个厚防结露 不做保温吗?
    答:其实管井内也是不采暖的,需要保温。但现在设计说明了,就的按设计要求去做。
    二、还有垫层里面给水管及热水管也做防结露吗?
    答:垫层里面的给水管不需要做防结露;垫层里面的热水管要做绝热保温,防止热量的散失。

    2018-07-09 12:54:47 

  • 请问!大师帮忙分析一下给排水保温的问题,这是住宅楼的,按图纸说明中,管道井给水管道只做10个厚防结露 不做保温吗?  按图纸说明是的。南方地区室内的管道一般不做保温。   还有垫层里面给水管及热水管也做防结露吗?   不需要。

    2018-07-09 10:42:22 

  • 给水管需要作防结露,采暖管道作保温

    2018-07-09 14:33:22 