• 梁加密区识图请教

    1.图集上没有找到KL的构造做法,是按照LL的构造来吗?

    2.图上这个KL14我感觉有3跨啊,图纸上为什么写的只有两跨呢

    3.梁加密区箍筋的数量,包含主次梁交接处次梁的三个附加钢筋吗?不包含的话这个KL14加密应该是:左边3个附加筋+加密区/间距 箍筋数量吗?

    4.主次梁交接不应该是在次梁布置附加箍筋吗?这个KL14和L3交接,附加筋怎么跑到Kl14上面了呢,不理解..


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.图集上没有找到KL的构造做法,是按照LL的构造来吗?[[[[不可按LLK处理,按框架梁处理,在16G101中有框架梁大样的]]]]

    2.图上这个KL14我感觉有3跨啊,图纸上为什么写的只有两跨呢[[[是两跨的,没有三跨]]]]

    3.梁加密区箍筋的数量,包含主次梁交接处次梁的三个附加钢筋吗?不包含的话这个KL14加密应该是:左边3个附加筋+加密区/间距 箍筋数量吗?[[[主次梁加密箍筋在原位标注时录入。是另加的]]]


    4.主次梁交接不应该是在次梁布置附加箍筋吗?这个KL14和L3交接,附加筋怎么跑到Kl14上面了呢,不理解.[[[应在主梁上加]]]

    下图黄圈是支座。

    附加钢筋
    识图