• 土建计量GTJ中,人防门框墙的建模及绘制方式?

    土建计量GTJ中,人防门框墙的建模及绘制方式?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
         人防门框墙采用组织形式,统一在“墙”构件下的“人防门框墙”进行设置,具体如下图。GTJ2018在绘制人防门框墙时,必须先绘制剪力墙,然后再在绘制好的剪力墙上面点布置“人防门框墙”。

    人防门

    2018-07-11 19:29:14 

  • 新建---新建人防门框墙---门框墙左/右/上/下侧构造-点击属性值--三个小点---选择类型---修改钢筋信息即可。
    备注:1.详细说明可在帮助---文字帮助---搜索人防门框墙查看。
    2.属性中输入不了的钢筋需要手动在【其他钢筋】中输入。

    2018-07-11 11:18:30 

  • 人防门框墙必须依附在现浇直形剪力墙构件上,不支持独立布置。



    2018-07-11 12:31:05 

  •        
    新建人防门框墙,门框墙左/右/上/下侧构造中点击属性值,选择类型,修改钢筋信息即可。
    也可在帮助,文字帮助中搜索人防门框墙查看。

    2018-07-11 14:28:58 

  • 1.人防门框墙为参数化组合构件,需要灵活处理。2.用柱,梁,带形洞组合建模;
    特别注意的是:需绘制在现浇直形剪力墙上,不支持独立布置。


    2018-07-11 15:20:43 

  • 人防门框墙要依附在剪力墙上布置,不支持独立布置,目前只能用柱,梁,带形洞组合建模;期待下个版本能更灵活高效布置

    2018-07-11 15:54:31 

  • 人防门框墙为参数化组合构件,应绘制在剪力墙上,不能独立布置,详细说明可在文字帮助中搜索人防门框墙查看。

    2018-07-11 23:10:24 