19900902 2018-07-11 14:58:21 | 河北省 安装 | 804查看 1回答
接地问题,希望大神给出清晰解释
1、“基础圈梁上下各两根主筋通焊一周做环形接地体”这句话说得接地极(㎡)还是接地母线(m)2、如果有接地极了还需要接地母线么?这两个什么情况同时设置?3、“接地电阻大于4欧姆增设人工水平接地”意思是小于4只有利用基础钢筋的接地极,不用接地母线么?4、“接地电阻达不到要求,增设室外接地”这种不明确的情况做预算需要算么?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1 、“基础圈梁上下各两根主筋通焊一周做环形接地体”这句话说得接地极(㎡)还是接地母线(m) 接地极(㎡)2、如果有接地极了还需要接地母线么?这两个什么情况同时设置? 需要,接地极是正常底板计算的,接地母线是接地电阻遥测不合格的时候才考虑敷设的,3、“接地电阻大于4欧姆增设人工水平接地”意思是小于4只有利用基础钢筋的接地极,不用接地母线么? 是的,只要遥测小于4就不用考虑接地母线敷设,一般很少有工程遥测不合格的,也就是说很少有需要在的敷设接地母线的4、“接地电阻达不到要求,增设室外接地”这种不明确的情况做预算需要算么? 不需要
2018-07-11 15:06:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看