• 接地问题,希望大神给出清晰解释

    1、“基础圈梁上下各两根主筋通焊一周做环形接地体”这句话说得接地极(㎡)还是接地母线(m)
    2、如果有接地极了还需要接地母线么?这两个什么情况同时设置?
    3、“接地电阻大于4欧姆增设人工水平接地”意思是小于4只有利用基础钢筋的接地极,不用接地母线么?
    4、“接地电阻达不到要求,增设室外接地”这种不明确的情况做预算需要算么?
    基础圈梁
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
     1   、“基础圈梁上下各两根主筋通焊一周做环形接地体”这句话说得接地极(㎡)还是接地母线(m)    接地极(㎡)
    2、如果有接地极了还需要接地母线么?这两个什么情况同时设置?   需要,接地极是正常底板计算的,接地母线是接地电阻遥测不合格的时候才考虑敷设的,
    3、“接地电阻大于4欧姆增设人工水平接地”意思是小于4只有利用基础钢筋的接地极,不用接地母线么? 是的,只要遥测小于4就不用考虑接地母线敷设,一般很少有工程遥测不合格的,也就是说很少有需要在的敷设接地母线的
    4、“接地电阻达不到要求,增设室外接地”这种不明确的情况做预算需要算么?  不需要