• 老师这个图用圈梁画那么怎么设置圈梁的高那些呢C8@200是输在什么钢筋的信息中?箍筋?拉筋?


    箍
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 钢筋可以单构件里输入     

    2018-07-11 18:14:40 

  • 圈梁的高度在这张图纸上是没有体现,至少我没看出来,你再查查其它图纸,有没有节点图或者文字说明
    其次间距200的通长筋可以直接输入到上部或下部钢筋里,数量先写3,等你查到梁高后再修改。
    别忘记板与圈梁相交的箍筋

    2018-07-12 08:40:08 

  • 可以在其他钢筋中输入,计算长度时候记得扣减板筋原来已经计算的那部分箍筋

    2019-07-02 17:39:09 