• 老师,为什么消防稳压泵都安在楼顶,为什么地下室都有消防水池了屋顶还要搞个消防水箱?

    老师,为什么消防稳压泵都安在楼顶,为什么地下室都有消防水池了屋顶还要搞个消防水箱?为何下图要用闸阀而不是其他阀?消防水池
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:地下室水池是给消防泵供水的,消防泵给消防管道内压入高压水,使消火栓救火时喷得远。
    平时管道里面压力下降(由于楼层高,建筑面积大管道多),消防泵就得开机补水,压力到了,就的停机。这样,就造成消防泵频繁启动。停止。为了避免消防泵频繁启停,改成用小功率泵(稳压泵),向消防管道内压水。稳压泵置放在高于消防管道的屋顶,屋顶水箱是供稳压泵吸水的,当然要随稳压泵置放在屋顶。
    用什么阀门是设计的考虑。

    2018-07-12 11:00:55 

点我,有新答案通知你哦