So Min 2018-07-12 10:47:40 | 广东省 安装 | 734查看 1回答
广联达安装算量问题
就是比喻3-5楼是一样的,但5楼多了一个配电箱,那这个配电箱该怎么布置上去,因为在5楼画一个配电箱,3、4楼也会自动画配电箱的,删除也是3个一起删的
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳有以下解决办法供参考。1.345层分别设置楼层。。然后复制粘贴,分别布置即可。2.有配电箱肯定也有电缆。。建议转变一下思路吧。。二层应该不是标准层吧,把此配电箱建到二层相同的位置,电缆竖向手算一下用布置立管的功能布置,水平的画一下。
2018-07-12 11:45:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看