又是...哎 2018-07-12 11:12:11 | 河北省 土建 | 2129查看 1回答
工作接地 重复接地 保护接地
现场配电箱铁壳子接地属于重复接地吗?还有个零线接地就是工作接地吗?
这几个接地有什么区别,最好能附个图给指一下...
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳现场配电箱铁壳子接地属于重复接地吗?【是的。】还有个零线接地就是工作接地吗?【是的。】在TN-S系统中,因N线与PE线是分开敷设,并且是相互绝缘的,同时与用电设备外壳相连接的是PE线而不是N线。
因此我们所关心的最主要的是PE线的电位,而不是N线的电位,所以在TN-S系统中重复接地不是对N线的重复接地。
如果将PE线和N线共同接地,由于PE线与N线在重复接地处相接,重复接地点与配电变压器工作接地点之间的接线已无PE线和N线的区别,原由N线承担的中性线电流变为由N线和PE线共同承担,并有部分电流通过重复接地点分流。
由于这样可以认为重复接地点前侧已不存在PE线,只有由原PE线及N线并联共同组成的PEN线,原TN-S系统所具有的优点将丧失,所以不能将PE线和N线共同接地。
所以中性线(即N线)除电源中性点外,不应重复接地。2018-07-12 11:26:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看