• 空调配电

    1、管子之间的量取是按最短径量(如图黄色量取),还是按图上蓝色标注的量取?

    2、箱子出来的K2回路是走地还是走板到分配器、分水器及分水器的按钮?

    3、分配器、分水器垂直怎么算,是按进线和出线几根管算几次吗?

    回路最短
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、管子之间的量取是按最短径量(如图黄色量取)

    2、箱子出来的K2回路是走地到分配器、分水器及分水器的按钮

    3、分配器、分水器垂直怎么算,是按进出线几根管算几次


    2018-07-12 17:31:20 

  • 1、管子之间的量取是按最短径量(如图黄色量取),还是按图上蓝色标注的量取?最短距离

    2、箱子出来的K2回路是走地还是走板到分配器、分水器及分水器的按钮? 按最近距离为原则

    3、分配器、分水器垂直怎么算,是按进线和出线几根管算几次吗?按图示,有几根回路,就有几根立管