碧水蓝龙 2018-07-13 10:10:07 | 广东省 土建 | 4550查看 2回答
主梁与次梁加筋
老师,您好,我的梁图上有这个说明:次梁与主梁相交处,主梁每侧加3个箍筋@50,次梁与次梁相交处,两次梁每侧均加3个箍筋@50, 悬臂梁在其端部分均附加3个箍筋@50,其密箍直径及肢数均与所在梁箍筋相同。图中未注明梁吊筋为2c14。
但是在广联达上设置时,感觉应该加的没有加上。请问1、主梁和次梁相交时,主梁加筋怎么加;2、次梁与次梁相交时,次梁每侧均附加钢筋怎么加呢;3、吊筋的设置,是不是直接按自动生成吊筋就行了(因为我看到次梁与次梁相交时也附加箍筋,但是吊筋不知道要不要设,如果要设置,应该怎么在次梁设置),谢谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
在计算设置里面修改成6就可以了 吊筋是根据图纸规定在某些地方加的 次梁不需要加
2018-07-13 10:12:54
-
你好:你可以在计算规则里面的,次梁两侧工增加的箍筋数量改成6,也可在绘图区里布置,如下图;
2018-07-13 10:16:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看