• 请教板负筋长度问题

    图纸上给的负筋长度示意图 (图一),  然后软件中这样画(其他图)是不是满足图纸要求?板负筋负筋答疑解惑广联达服务新干线

    补充问题:还是按照这种方式画如图建筑行业快速问答平台-答疑解惑板负筋负筋
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你的设置是正确的,这就是含支座的设计要求。

    2018-07-13 11:15:15 

  • 不用一个一个设置,直接在工程设置里面板筋的计算规则统一设置即可。你这样设置是对的,但是会很繁琐。
    如有帮助望点击采纳答案,谢谢。

    2018-07-13 11:14:47 

  • 如果一端标注为0,就需要设置单边标注位置。
    图1中800,单边标注位置,设置为支座外边线。虽然现实还是还是中心线,点下看标注,已经变更为外边线开始测量。


    2018-07-13 11:17:57 