• 关于电梯井剪力墙上方梁的布置

        图中圈处的KL17(1)是一跨,看原位标注的情况应该是不画到电梯井剪力墙的,而且有框柱,画过去梁跨就不对了,但是电梯井其他三面均有梁,只此一面无梁,请问这里到底该如何处理梁跨
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:画法如下。圈中没有梁,但可以看说明,有没有暗梁。

    框柱

    2018-07-16 16:51:29 

  • 你好:见附图答疑解惑

    2018-07-16 17:18:00 