• 老师,教我理解消防报警系统图啊

    问题1:图一左边蓝色框里有(火灾报警控制器、联动外控电源、总线消防电话、二线直通电话、消防广播),全都框            在 一个框里是什么意思?蓝色框是代表消防控制室吗?意思是框里的东西都安装在消防控制室?

    问题2:  4个红圈都是跟消防电话有关的,学生很纳闷消防电话就消防电话嘛,干嘛又非要说成总线消防电话,难道                还有分线消防电话么?圈2是个消防专线电话,这个电话跟总线电话有什么关系?另外圈3那个也是消防电话,                   这个消防电话的电话线是怎么走的呢?圈3接入端子箱后,再从端子箱出来接入蓝色框吗?那进入蓝色框              之后又跟圈1和圈2有什么关系呢?  
    问题3:图一黄色圈住的线对照 图二线型图例,似乎黄色圈对应的线是火灾报警联动控制线, 这是一条什么线呢,这             条线除了传递报警联动信号,发出指令让风机启动,还能供电吗?不能供电的话风机没有电怎么运作?   
     
    问题4:火灾联动报警控制线是不是又叫多线?

    问题5:图一里有声光报警器、卷帘门箱、强电配电箱接24v电源线,学生有点不明白的是卷帘门那么重,开启卷帘门            至少要强电的电力才能把卷帘门提上去吧,怎么24v电源就够了吗?

    问题6:图一圈3火灾报警联动控制线经过接线端子最后是不是接回篮框里的联动外控电源?

    问题7:二线直通电话是什么意思?二线是哪二线?

    问题8:图3里说红色虚线是信号线,而图二的线型图例里提示红色虚线代表火灾报警总线,意思是火灾报警总线是一
               根纯粹传递信号的线,对吗?
    问题9:  图一圈2:NHRVS-1(4*1.5)-SC25-FC-119消防电话专线中的(4*1.5)前面为什么有个1?后面的119代表啥?

    接线端子配电箱
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    问题1:答:N台功能不同的消防主机柜(在消防控制室里面);
    问题2:答:1是消防电话主机柜;2是描述消防电话采用什么线型;3是消防电话;4是插孔电话(内部电话);
    问题3:答:图一黄色圈住的是消防电话主机柜。黄颜色虚线条是各机柜的界线,不是你说的线型。风机供电线路在强电系统图上,这是消防弱电,24V电源线是模块、声光报警器、摄像机的工作电源。
    问题4:答:不是。一对一的叫多线制(一根线只能连接一个消防设备);一连多(一根线可以连接上百个消防设备的)叫总线制。
    问题5:答:24V电源线是模块、声光报警器、摄像机的工作电源。卷帘门的电源(380V)要到强电图上去找。
    问题6:答:3是消防电话,是外线直拨电话,可以直接打“119”电话,1消防主机柜也有消防电话。
    问题7:答:二线电话是指内部电话的意思,(因为没有电话交换机)不能打外线电话。
    问题8:答:未见图3  ;火灾报警总线是一 根纯粹传递信号(报警信号、控制信号)的线,很对。
    问题9:  答:1是1根,4芯耐火电话线;外线电话,能打“119”(救火电话);4(二线电话),不能打119电话。





    2018-07-17 08:22:00 

  • 消防报警系统图 答疑解惑

    2018-07-17 07:49:26 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!