40****@qq.com 2018-07-17 15:32:26 | 内蒙古自治区 装饰 | 842查看 3回答
合同签的是固定总价的装修项目工程怎么审?
固定总价合同的装修工程怎么审?如:1、现场实际测量工程量不够,与所报结算不符,可以扣减吗?2、招,投标要求用12mm厚的石膏板,施工方实际现场却用的9mm的石膏板,可以扣减吗?3、招,投标要求做10cm厚的C10砼垫层,施工方实际现场却只做了8cm的C10砼垫层,可以扣减吗?重点是他们签的是固定总价合同,以上几项咱们都可以扣减吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
招,投标要求用12mm厚的石膏板,施工方实际现场却用的9mm的石膏板,可以扣减吗?属于不合格产品,要求其返工招,投标要求做10cm厚的C10砼垫层,施工方实际现场却只做了8cm的C10砼垫层,可以扣减吗?你凿开垫层量过厚度吗?
2018-07-17 15:48:52
-
我是搞结算审计的,不是跟踪审计,现在现场已经是既定的事实,无法改变,所以无法返工。砼垫层是大台阶的垫层,正好有一块花岗岩台阶面烂了,刨开看到垫层厚度不够。还有我问的有关固定总价合同工程数量的事,如果实际与报的量不符可以扣减吗?谢谢
2018-07-17 17:29:57
-
垫层不能扣,石膏板规格不合格可以协商,9.5mm与12mm差3元/张。
2018-07-17 19:55:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看