• 关于单边标注位置选为负筋线长度,计算错误的解决方法?

    当单边标注选为负筋线长度时,负筋支座端计算不按设定计算规则计算如何解决?是软件的BUG吗?如图,按弯折计算并非按HA-BHC+15D计算的?标注位置弯折
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这样计算没有错啊,负筋的长度就是直段长度(按你设置的负筋线长度900)+2*弯折(你的板厚应该是150的,-2*保护层15为120)的

    2018-07-17 16:51:42 

  • 老师,再仔细看看我的问题

    2018-07-17 16:58:54 

  • 没有错的,单边标注的尺寸为负筋线长度的时候,是不考虑锚固的,就是负筋线长度加两个弯折的

    2018-07-17 17:24:43 

  • 哪有这个规定?

    2018-07-17 17:31:37 