Do Ri mi 2018-07-18 10:05:43 | 吉林省 钢筋算量GGJ2013 | 1780查看 2回答
墙定尺长度搭接和定额中搭接
本省剪力墙定额中包含了施工搭接和损耗,在软件计算剪力墙垂直筋时,计算了2.9米的定尺搭接。那么问题是:定尺考虑了搭接,定额又考虑了搭接长度,这样是不是就多算了钢筋工程量了?有人解释说“一个是施工搭接 ,一个是定尺搭接,不一样。” 的确不一样的搭接 ,但是我想问的是它们算了两次搭接,难道不重复吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:这是不重复的,这是设计要求的搭接,不是施工搭接。
2018-07-18 10:13:12
-
计算钢筋工程量时,按设计规定钢筋搭接计算,没有钢筋设计规定计算钢筋的,按施工搭接计算
2018-07-18 10:15:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看