132****2722 2018-07-18 14:26:50 | 河北省 安装 | 899查看 4回答
求大神帮忙解答....
计算到B1ALE5的电缆怎么计算?是从变配电室算,还是直接从B1ALE6计算就可以了?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
应该是分别引入,不是串联,你可以查看B1ALE6的出线看看有没有到B1ALE5的来验证一下。
2018-07-18 14:53:11
-
计算到B1ALE5的电缆怎么计算?是从变配电室算,还是直接从B1ALE6计算就可以了? 你的两种说法都不准确。根据我的经验,你需要看看每个应急照明配电箱系统图,通常的做法是,从变配电室引一根5*16的电缆作为主线,然后经过T接,到各个配电箱都是5*6或者5*4的电缆。你看看下图就明白了
2018-07-18 15:10:28
-
2018-07-18 15:11:33
-
计算到B1ALE5的电缆怎么计算?是从变配电室算,还是直接从B1ALE6计算就可以了?答:这是系统图,工程量要到平面图上去计算;这是四根矿物电缆,第一段从配电柜算至B1ALE6配电箱;第二段从B1ALE6配电箱算至B1ALE5配电箱;第三段从B1ALE5配电箱算至B1ALE4配电箱;第四段从B1ALE4配电箱算至B1ALE3配电箱;矿物电缆头共8个;由于是双电源,所以将计算出以上的工程量,×2倍。
2018-07-18 15:36:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看