• 求大神帮忙解答....

    变配电计算到B1ALE5的电缆怎么计算?是从变配电室算,还是直接从B1ALE6计算就可以了? 答疑解惑广联达服务新干线
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 应该是分别引入,不是串联,你可以查看B1ALE6的出线看看有没有到B1ALE5的来验证一下。

    2018-07-18 14:53:11 

  • 计算到B1ALE5的电缆怎么计算?是从变配电室算,还是直接从B1ALE6计算就可以了?       你的两种说法都不准确。根据我的经验,你需要看看每个应急照明配电箱系统图,通常的做法是,从变配电室引一根5*16的电缆作为主线,然后经过T接,到各个配电箱都是5*6或者5*4的电缆。
    你看看下图就明白了
    河北省

    2018-07-18 15:10:28 

  • 建筑行业快速问答平台-答疑解惑变配电

    2018-07-18 15:11:33 

  • 计算到B1ALE5的电缆怎么计算?是从变配电室算,还是直接从B1ALE6计算就可以了?
    答:这是系统图,工程量要到平面图上去计算;
    这是四根矿物电缆,第一段从配电柜算至B1ALE6配电箱;第二段从B1ALE6配电箱算至B1ALE5配电箱;第三段从B1ALE5配电箱算至B1ALE4配电箱;第四段从B1ALE4配电箱算至B1ALE3配电箱;矿物电缆头共8个;
    由于是双电源,所以将计算出以上的工程量,×2倍。


    2018-07-18 15:36:55 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!