格桑花 2018-07-18 19:39:07 | 山东省 土建 | 1370查看 2回答
图集理解
1:截图中,断点低于板底(在板底位置低多少)?截图LIE搭接长度是从什么位置开始算的?(是否从15D的端部开始算?还是从墙内边算?)这个15D锚固,(是剪力墙其中一排筋锚固?还是两排筋锚固?要是其中一排筋锚固,另一排筋锚固按那个?) 软件怎么处理这个节点?
补充问题:
板的有效高度怎么算?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按这个图看:1、断点低于板底,可根据Lle去计算位置(参照三级抗震C35以下的标号的Lle的长度是满足低于板底的要求)2、板面筋LlE是从剪力墙外侧竖直筋往板方向伸15d开始算3、这个图的墙筋只标识外侧竖直筋,看下其他位置有没有内侧竖直筋的节点大样,如果没有,按16平法内容考虑
2018-07-18 20:02:20
-
截面有效高度h。系指截面受压区的外边缘至受拉钢筋合力重心的距离。在实际计算梁板受弯构件承载力时,因受拉区混凝土开裂后拉力完全由钢筋承担,这时梁能发挥作用的截面高度,应为受拉钢筋截面形心至受压边缘的距离,称为截面的有效高度h。
截面有效高度h。
系指梁截面受压区的外边缘至受拉钢筋合力重心的距离。
在实际计算梁板受弯构件承载力时,因受拉区混凝土开裂后拉力完全由钢筋承担,这时梁能发挥作用的截面高度,应为受拉钢筋截面形心至受压边缘的距离,称为截面的有效高度h。
根据钢筋净距和混凝土保护层最小厚度的规定,并考虑到梁、板常用的钢筋直径(梁设为20mm,板设为10mm),室内正常环境(即一类环境)的截面有效高度h。和梁板的高度h有以下关系:
对于梁: h。=h-35mm (一排钢筋)
或 h。=h-60mm (两排钢筋)
对于板 h。=h-20mm
h。=h-(最小保护层厚度+d/2)
其中最小保护层厚度依据环境类别和混凝土强度等级定
d为纵向受力钢筋的直径
一般的,对于梁可取20,板可取10(百度的,希望你能理解)
2018-07-18 20:18:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看