• 图集理解

    1:截图中,断点低于板底(在板底位置低多少)?截图LIE搭接长度是从什么位置开始算的?(是否从15D的端部开始算?还是从墙内边算?)这个15D锚固,(是剪力墙其中一排筋锚固?还是两排筋锚固?要是其中一排筋锚固,另一排筋锚固按那个?)                              软件怎么处理这个节点?
    端部
    补充问题:
    板的有效高度怎么算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按这个图看:
    1、断点低于板底,可根据Lle去计算位置(参照三级抗震C35以下的标号的Lle的长度是满足低于板底的要求
    2、板面筋LlE是从剪力墙外侧竖直筋往板方向伸15d开始算
    3、这个图的墙筋只标识外侧竖直筋,看下其他位置有没有内侧竖直筋的节点大样,如果没有,按16平法内容考虑
    剪力墙

    2018-07-18 20:02:20 

  •  截面有效高度h。系指截面受压区的外边缘至受拉钢筋合力重心的距离。在实际计算梁板受弯构件承载力时,因受拉区混凝土开裂后拉力完全由钢筋承担,这时梁能发挥作用的截面高度,应为受拉钢筋截面形心至受压边缘的距离,称为截面的有效高度h。
    截面有效高度h。

    系指梁截面受压区的外边缘至受拉钢筋合力重心的距离。
    在实际计算梁板受弯构件承载力时,因受拉区混凝土开裂后拉力完全由钢筋承担,这时梁能发挥作用的截面高度,应为受拉钢筋截面形心至受压边缘的距离,称为截面的有效高度h。
    根据钢筋净距和混凝土保护层最小厚度的规定,并考虑到梁、板常用的钢筋直径(梁设为20mm,板设为10mm),室内正常环境(即一类环境)的截面有效高度h。和梁板的高度h有以下关系:
    对于梁: h。=h-35mm (一排钢筋)
    或 h。=h-60mm (两排钢筋)
    对于板 h。=h-20mm
    h。=h-(最小保护层厚度+d/2)
    其中最小保护层厚度依据环境类别和混凝土强度等级
    d为纵向受力钢筋的直径
    一般的,对于梁可取20,板可取10
    (百度的,希望你能理解)

    2018-07-18 20:18:27 