格桑花 2018-07-18 19:44:43 | 山东省 土建 | 831查看 1回答
能否给说说
图集理解1:截图中,断点低于板底(在板底位置低多少)?截图LIE搭接长度是从什么位置开始算的?(是否从15D的端部开始算?还是从墙内边算?)这个15D锚固,(是剪力墙其中一排筋锚固?还是两排筋锚固?要是其中一排筋锚固,另一排筋锚固按那个?) 软件怎么处理这个节点?
补充问题:
板的有效高度怎么算?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1:截图中,断点低于板底(在板底位置低多少)?【图集没有说低于板底多少,我是这样理解的,首先要达到抗震搭接长度,然后看是否已经超过了板底,如果超过了,就符合图集,如果没有超过板底,就要再增加长度使搭接超过板底。】截图LIE搭接长度是从什么位置开始算的?(是否从15D的端部开始算?还是从墙内边算?)【是从图示墙纵向钢筋弯折外皮向内15d开始计算的。】这个15D锚固,(是剪力墙其中一排筋锚固?还是两排筋锚固?要是其中一排筋锚固,另一排筋锚固按那个?)【是墙外侧纵筋在顶层有板处的做法,墙内侧钢筋则变折12d。】 软件怎么处理这个节点?【软件墙竖向钢筋到顶层要修改节点为15d,另外板上部钢筋在支座处也要修改节点长度。】板的有效厚度,按板底钢筋直径的中心,到板顶的高度。
2018-07-18 21:17:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看