安装算量软件怎么处理明装配电箱暗配管
安装算量软件怎么处理明装配电箱的暗配管,现场做法都是在明装配电箱后面结构墙预埋200*100的小接线箱,如果识别完配电箱之后,软件生成的立管自动生成,配管长度比现场短,尤其是明装的电表箱高度很高,管线要比实际少很多。
补充问题:软件的处理办法相当于把明装配电箱给暗装了然后自动生成的立管。如果单单把配电箱的暗装高度调高,但是每层的电表箱暗装都是带楼上楼下好几层,这样设置解决不了问题下面配管长了自然上面配管又少了,软件算出来的还是比实际少很多。要不然就只能用笨方法,布置立管,然后自己手动加配电箱预留长度。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳附图,你不知道这个功能吗?
2018-07-19 08:28:48
-
1.你说的意思是现场预留的管线长,软件算的少吗? 如果这样的话,你可以把配电箱的安装高度比设计的调高一点就行了。例如设计为层底+1.5米,你把配电箱设成层底+2米,这样自动生成的立管就长了。2.现场还可以直接甩出来管就可预留的,这种明配电箱暗配管的,实际施工单位预留的情况有很多种方法,也有很多没按设计,明配的。预算考虑的是理论可行的,最节约材料的预留,不会考虑现场怎么预留的。3.若是甲方让这样做的话,可以办理签证处理。
2018-07-18 22:16:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看