70****@qq.com 2018-07-20 11:19:43 | 吉林省 土建计量GTJ | 5192查看 2回答
构造柱与砌块墙拉结网片
GZ位置见结构平面图,构造柱必须先砌墙后浇柱,与墙体连接处砌成马牙槎,并沿墙高每隔500mm设2a6水平钢筋和a4分布短筋平面内点焊组成的拉结网片,每边伸入墙内不小于1m,
底部1/3楼层应沿墙体水平通长设置。
图纸说明如上
我想问下 《每隔500mm设2a6水平钢筋和a4分布短筋平面内点焊组成的拉结网片,每边伸入墙内不小于1m,》这里指的是砌体加筋么,如果是a4的分布短筋如何布呢,砌体加筋的其他钢筋里输入的话,系统只是别(墙长除以区间),少很多量。
然后《底部1/3楼层应沿墙体水平通长设置。》 这里怎么理解设置呢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:见附图
2018-07-20 11:24:30
-
底部1/3楼层应沿墙体水平通长设置 不是应该指 钢筋长为墙长,范围为1/3墙高么
2018-07-20 13:44:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看