• 市政管道土方开挖,沟槽宽度和深度该怎么计算??

    砼排水管,DN400,管道基础135度,埋深1.4m。设计无说明。
    1.依据陕西省市政定额总说明"沟槽宽度计算表(未计算工作面)”中,DN400的管子计算宽度630,基层增加深度440mm;
    2.市政定额第一章土石方定额说明中,砼管道结构宽50cm以内、管道基础大于90度的,工作面为40。
    这个管道挖土宽度是不是0.63+0.4*2=1.43m;挖土深度是不是1.4+0.44=1.84m。DN400的砼管每米管道挖土放量为1.43*1.84=2.63m3.
    这么计算对不对?为什么我计算出来的比发的清单工程量大好多??


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,你这个可以这样计算的,但是你的注意那个计算表中最后又注明:基础增加深度包括3:7灰土的厚度,所以你计算的时候要考虑这个,(你比清单量大是对的,因为你这个是按照定额的规则计算的,清单是不考虑工作面的)总说明

    2018-07-21 08:30:26 

  • 市政砼的排水管应有砼基础和标准图做法,按此图计算土方量,挖土方深度超过1.5米时应计算放坡系数 。