• 消防设备电源监控总包范围计算问题

    1、1BATXZJ风机电源监控回路怎么计算?是从消控室出来走地下室消防桥架再接主楼水平消防桥架到主楼电井里竖向消防桥架,然后线从主楼竖向消防桥架出来走主楼地下室水平消防桥架到离1BATXZJ风机较近的位置,从桥架出来穿管下翻到1BATXZJ吗?还是从竖向桥架出来就按穿管算到1BATXZJ?2、一层应急照明箱在电井里,竖向消防桥架也在电井里,那么一层应急照明箱消防设备电源监控回路是按穿管算,还是按走桥架算?

    下翻电井
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、1BATXZJ风机电源监控回路怎么计算?是从消控室出来走地下室消防桥架再接主楼水平消防桥架到主楼电井里竖向消防桥架,然后线从主楼竖向消防桥架出来走主楼地下室水平消防桥架到离1BATXZJ风机较近的位置,从桥架出来穿管下翻到1BATXZJ吗?还是从竖向桥架出来就按穿管算到1BATXZJ? 从你发的图纸截图看不出来,像这种图纸设计的有,但是未明确走向的线路,一般的计算原则是最近的、最省管线,最省造价的方式敷设。
    2、一层应急照明箱在电井里,竖向消防桥架也在电井里,那么一层应急照明箱消防设备电源监控回路是按穿管算,还是按走桥架算?  应该是按走桥架考虑。像这种图纸设计的有,但是未明确走向的线路,一般的计算原则是最近的、最省管线,最省造价的方式敷设。
    3.请采纳。