• 配电房电缆

    1、请教一下,如果专用配电房图纸中没画低压配电柜,如何处理至总照明配电箱的回路,是在桥架终端选择起点,还是绘制配电柜不计算量?
    2、如果说明给出配电房电缆按30米预留这个在软件如何处理?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、请教一下,如果专用配电房图纸中没画低压配电柜,如何处理至总照明配电箱的回路,是在桥架终端选择起点,还是绘制配电柜不计算量?
    答:因为需要准确计算配电柜的半周长预留量,最好画出配电柜(不计量)。
    2、如果说明给出配电房电缆按30米预留这个在软件如何处理?
    答:可用表格输入30米电缆的方法解决。

    2018-07-21 16:03:07 

  •    
    1、请教一下,如果专用配电房图纸中没画低压配电柜,如何处理至总照明配电箱的回路,是在桥架终端选择起点,还是绘制配电柜不计算量?
    先计算至配电房的外墙皮位置,然后配电房内考虑一部分预留长度。
    2、如果说明给出配电房电缆按30米预留这个在软件如何处理?
    在表格输入里面驶入相应规格的电缆型号,输入长度就可以

    2018-07-21 15:13:09 