• 老师,问您啊

    下面3个截图都来源同一张图纸

    1.图一中二线消防电话和总线消防电话有什么区别,一个内线,一个外线吗?为何都用相同的线型,是否设计重复用      线?

    2. 图二中有个电话机,有一个手报(带电话插孔),电话机接的是总线还是二线?手报接的是总线还是二线?

    3.为 何图三我点显示指定图层时,发现电话机线和手报线竟然在同一个图层?参考图一线型和图二两个圈,觉得应该    是不通同线啊

    4.学生不明白图二里的两个圈电话功能上有什么不同,之前一个老师好像说一个能打外线911,一个只能打到值班室不
        能打出去,如果是那样为何设计还用相同的线型来画?
       
    参考图线型答疑解惑
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.图一中二线消防电话和总线消防电话有什么区别,一个内线,一个外线吗?【可能是,消防设计应该说明。】为何都用相同的线型,是否设计重复用      线?【电话线电流小,电压低,不重复。】

    2. 图二中有个电话机,有一个手报(带电话插孔),电话机接的是总线还是二线?【二线】手报接的是总线还是二线?【总线】

    3.为 何图三我点显示指定图层时,发现电话机线和手报线竟然在同一个图层?【设计没有必要要求不同图层。】参考图一线型和图二两个圈,觉得应该    是不通同线啊【各是各的线,不同线。】

    4.学生不明白图二里的两个圈电话功能上有什么不同,之前一个老师好像说一个能打外线911,一个只能打到值班室不
        能打出去,如果是那样为何设计还用相同的线型来画?【直拨线,与电信网接通即可。总线是接进消防控制室的。】


    2018-07-21 21:44:32 

  • 既然你说:下面3个截图都来源同一张图纸,
    截图二中,消防电话的配线是:NHRVS-1(4×1.5)SC25  -FC    119消防电话专线
    截图一中,消防电话线是:NHRVS-4×1.0 SC25   须单独穿管
    是设计的问题(最好问一下设计),还是你截图的问题(不是一张图)。

    广联达服务新干线