15915948989 2018-07-23 15:10:02 | 广东省 安装 | 3302查看 3回答
消防系统的调试费问题
你好!请教一个问题:原合同计算了一次“自动报警系统装置调试”、“水灭火系统控制装置调试”。但过程中发生了签证及变更,导致有部分喷淋管(喷头)、烟感的位置发生变化,有拆除及新装(用拆除材料新装),物业另外收取一笔放水费作喷淋调试用。但还需要另外给一遍自动报警及水灭火的调试费吗?
补充问题:第二次的调试费 应该是按原合同订立的调试费的100%来计算?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果是工程验收完成以后出现的变更是可以再记取的,如果是过程中的话是不可以叠
2018-07-23 15:12:39
-
答:查一下施工日志,变更签证日期在前的(竣工时系统调试日期在后的),不能再给调试费;变更签证日期在后的(竣工系统调试日期在前的),需要再给一次调试费;
2018-07-23 15:30:39
-
那这个第二次给的调试费也要按原合同的调试费100%计取?
2018-07-23 16:14:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看