• 钢筋间距

    人防口部节点详图,人防洞口顶的位置有BL,箍筋显示C12-150,显示有拉筋,可是未注明拉筋间距,直径,怎么办?(口部单页说明里,墙体未注明拉筋间距≤600,直径C6),是否BL可以参照呢?      还是BL拉筋按梁箍筋间距两倍布置?

    补充问题:
    2:图纸要求拉筋梅花行布置,间距≤500,  剪力墙垂直筋间距200,水平筋间距150,怎么布置梅花行?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    节点设置 直筋

    2018-07-24 20:02:03 

  • 可以参照说明。梅花形布置就是位置隔开,如图示意垂直筋

    2018-07-24 15:23:00 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题