• 电气安装工程

    一张电气图纸,怎样计算电线的长度呢? 是量出图纸中电线长度,然后乘1.025(2.5%系数),就行了吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 电线计算规则:   水平长度+垂直长度+箱体预留长度
    1.025的系数是电缆的波驰度,跟电线没关系。

    2018-07-24 15:48:37 

  • 电线按图示最短距离加上垂直长度和箱体预留

    2018-07-24 15:57:37 

  • 1.管内穿线工程量应区别线路性质、导线材质、导线截面,以单线"延长米"为计量单位计算。线路分支接头线的长度已综合考虑在定额中,不得另行计算。

    灯具、明暗开关、插座、按钮等的预留线,已分别综合在相应定额内,不另行计算。
    配线进入开关箱、柜、板的预留线,按下表规定的长度,分别计入相应的工程量。

    配线进入箱、柜、板的预留线(每一根线)

    序号
    项 目
    预留长度
    说 明
    1
    各种开关、柜、板
    宽+高
    盘面尺寸
    2
    单独安装(无箱、盘)的铁壳开关、闸刀开关、启动器、线槽进出线盒等
    0.3m
    从安装对象中心算起
    3
    由地面管子出口引至动力接线箱
    1.0m
    从管口计算
    4
    电源与管内导线连接(穿线与软、硬母线接点)
    1.5m
    从管口计算
    5
    出户线
    1.5m
    从管口计算

    2.电缆敷设定额未考虑因波形敷设增加长度、弛度增加长度、电缆绕梁(柱)增加长度以及电缆与设备连接、电缆接头等必要的预留长度,该增加长度应计入工程量之内。

    电缆敷设长度应根据敷设路径的不平和垂直敷设长度,按下表规定增加附加长度。

    电缆敷设的附加长度

    序号
    项 目
    预留长度
    说 明
    1
    电缆敷设弛度、波形弯度、交叉
    2.5%
    按电缆全长计算
    2
    电缆进入建筑物
    2.0m
    规范规定最小值
    3
    电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留
    1.5m
    规范规定最小值
    4
    变电所进线、出线
    1.5m
    规范规定最小值
    5
    电力电缆终端头
    1.5m
    检修余量最小值
    6
    电缆中间接线盒
    两端各留2.0m
    检修余量最小值
    7
    电缆进控制、保护屏及模拟盘等
    高+宽
    按盘面尺寸
    8
    高压开关柜及低压配电盘、箱
    2.0m
    盘下进出线
    9
    电缆至电动机
    0.5m
    从电机接线盒起算
    10
    厂用变压器
    3.0m
    从地坪起算
    11
    电缆绕过梁柱等增加长度
    按实计算
    按被绕物的断面情况计算增加长度
    12
    电梯电缆与电缆架固定点
    每处0.5m
    规范最小值

    注:电缆的附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。