• 小区埋地电气管内穿电缆,计算电缆工程量时电缆预留的问题

       
    小区埋地电气管内穿电缆,计算电缆工程量时电缆预留的问题:
    ①埋地穿管方式下的电缆是否需要计算1.025的波形系数?
    ②连接箱端的电缆已经按箱体半周长预留,那是否还存在安装电缆头要预留电缆长度的说法?若有,预留多少?
    ③若计算了全电缆的波形系数,途径手孔井的位置,井内是否需要再另计弯曲度?若是,计算规则如何?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、是按定额的系数计算。
    2、箱体的半周长计算即可。
    3、不需要另外计算井内的弯曲。

    2018-07-24 20:38:08 

  • 图示的总长度*1.025的波形系数,预留长度按计量规则计算。

    2022-09-06 16:20:21 