60****@qq.com 2018-07-24 18:24:02 | 福建省 钢筋算量GGJ2013 | 3610查看 1回答
设置柱子角筋深入基础底但是还是全部纵筋深入基础底
柱子已设置角筋深入基础底,基础厚度800,对应桩承台厚度1500,柱子依然全部纵筋插入板底,请问是什么原因,该如何设置?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你选择图元在确认下,是不是设置了基础插筋 伸入基础底部弯折
2018-07-25 10:08:00
-
计算设置中框架柱可以设置全部角筋伸入基底弯折,但暗柱没有这个选项。然后设计说明里有要求基础大于1400mm(实际有2000mm)时暗柱的角筋伸入基础底就可以。
-
暗柱只有角筋落到承台底部并弯锚,其余纵筋深入承台长度大于等于Lae.如何绘制暗柱、只能手动修改?修改计算设置中柱的设置无效
-
柱子插筋错开长度为何有些大于(35d、500)配筋率是50%,求解!(用的是翻样软件)
柱子插筋错开长度为何有些大于(35d、500)如(独立基础底标高-2.6,首层顶标高2.9,交短插筋为2350,较长插筋为3850),配筋率是50%,求解!(广联达翻样软件)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看