家有ke姑娘 2018-07-25 12:06:38 | 福建省 装饰 | 1010查看 3回答
满堂脚手架的问题
满堂脚手架超过5.2米,按每增高1.2m计算一个增加层,增加层的高度小于0.6m时不计,这是如何理解的?
现在我有一个房间标高是从4.5~29米,有24.5米这么高,那请问是不是5.2米以内套基本层,其余剩下的套增高层,是这样理解吗
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
现在我有一个房间标高是从4.5~29米,有24.5米这么高,那请问是不是5.2米以内套基本层,其余剩下的套增高层,是这样理解吗是这样理解的,你这个一个基本层再加上21个增加层了
2018-07-25 12:30:32
-
每增加1.2米按一个增加层计算,套增加一层的定额子目,如6.4米与5.2米之间差1.2米,那就套一个基本层再套一个增加层,如果高度是5.7米,5.7与5.2之间差0.5米那就只能套一个基本层的就可以了,如果高度就是5.9米,5.9与5.2之间差0.7米,虽然0.7小于1.2米担大于0.6米但套一个基本层的还需要再套一个增加层的定额子目
2018-07-25 12:33:04
-
你的理解是不正确的,满堂脚手架计算的是室内层高超过了3.6米的,如果室内净高超过了5.2米,才算基本层
2018-07-25 12:34:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看