• 河南省16定额中电缆沿电井敷设套项问题

    在河南省16定额中,关于电缆沿电井敷设有以下截图,第一:关于第四点,中间无分割的通道指的是各个楼层没有现浇板隔开的管井?第二:如果不是竖直通道,电缆敷设要套室内电缆敷设子目+电缆布放增加费?第三:在给排水章节中,封闭的管井要乘以1.2的系数,我想问下这个封闭的管井是各个楼层用现浇板隔开的管井?这个是先浇筑现浇板还是先管道安装?》电井子目
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在河南省16定额中,关于电缆沿电井敷设有以下截图,第一:关于第四点,中间无分割的通道指的是各个楼层没有现浇板隔开的管井?【不是,只是指该段无隔板。】第二:如果不是竖直通道,电缆敷设要套室内电缆敷设子目+电缆布放增加费?【应该是竖直通道敷设+电缆布放增加费。】第三:在给排水章节中,封闭的管井要乘以1.2的系数,我想问下这个封闭的管井是各个楼层用现浇板隔开的管井?【是的。】这个是先浇筑现浇板还是先管道安装?【住宅管井是先现浇的,有预留洞。】

    2018-07-26 09:15:27 