水 2018-07-26 08:51:16 | 山东省 土建 | 1091查看 3回答
楼梯钢筋的输入问题
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这个首先楼梯图集选择错误,那个设计要求双层双向网片,底筋C10@100,面筋C10@200,分布筋C8@250
2018-07-26 08:54:19
-
这样就是要选择双网双向的AT1楼梯,然后输入在上部和下部钢筋中,c8-250是分布筋
2018-07-26 08:53:43
-
你选择双网AT楼梯就有了输入位置啦。C10@200是梯板上部筋;C10@100是梯板下部筋。
2018-07-26 08:55:37