• 钢筋问题

    如图   我这根梁 我这根梁A8-100/200, 软件操作的时候计算的结构是与剪力墙相交的时候加密100,另一端200,实际上中到底是两端都加密还是就一端加密,我的图纸也没有特别说明,再图集上也找不到,请师傅帮忙解释下,谢谢剪力墙
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 16G101-1 88页 梁梁相交处可不设加密区,具体详设计或图纸说明。 既然设计和图纸没有特别说明,软件默认应该有考虑端部箍筋加密。

    2018-07-27 11:00:47 

  • 这是软件的设计问题,梁梁相交图集说不加密,一般监理不认

    2018-07-27 14:09:06 