• 砌体墙定额问题。。。求大师们讲讲!!!

    负二层地下室有120厚和200厚的实心砖墙,但是定额里实心砖墙只有  53厚、115厚、180厚、240厚、365厚等。
    如果我  120厚的墙套115厚定额子目那么这5公分厚度还需要考虑吗?(或者施工现场砌的砖墙是115而只是图纸上表示的是120的墙)?
    同理我200厚的墙是套180的定额还是240的定额 相差的厚度怎么考虑?
    求大师们讲讲!!!
    定额问题
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 120厚的墙套115厚定额子目,120无法砌出的,因为砖宽度为 115

    200厚墙无实心砖定额,因为不符合模数砌不出,应该是加气砼的,新定额不区分墙厚度了

    2018-07-28 09:03:46 

  • 115就是120的
    但是实心砖没有200的,有240的
    借用240的就可以的,都是体积单位,只是调整砖的单价的时候注意换算单块单价

    2018-07-28 09:09:38 