• 消防管道上的压力开关套什么 定额

    消防管道上的压力开关套什么 定额,
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    消防管道上的压力开关定额中有压力开关定额子目

    2018-07-28 16:31:17 

  • 不用单独套子目了。湿式报警阀子目已包括此项的安装

    四、报警装置安装按有成套产品以"组"为计量单位。其他报警装置适用于雨淋、干式(干湿两用)及预作用报警装置,其安装执行湿式报警装置安装定额,其人工乘以系数1.2,其余不变。成套产品包括的内容详见表3。
    表3 成套产品包括的内容

    序号
    项目名称
    型号
    包括内容
    1
    湿式报警装置
    ZSS
    湿式阀、蝶阀、装配管、供水压力表、装置压力表、试验阀、泄放试验阀、泄放试验管、试验管流量计、过滤器、延时器、水力警铃、报警截止阀、漏斗、压力开关等
    2
    干湿两用报警装置
    ZSL
    两用阀、蝶阀、装配管、加速器、加速器压力表、供水压力表、试验阀、泄放试验阀(湿式)、泄放试验阀(干式)、挠性接头、泄放试验管、试验管流量计、排气阀、截止阀、漏斗、过滤器、延时器、水力警铃、压力开关等
    3
    电动雨淋报警装置
    ZSY1
    雨淋阀、蝶阀(2个)、装配管、压力表、泄放试验阀、流量表、截止阀、注水阀、止回阀、电磁阀、排水阀、手动应急球阀、报警试验阀、漏斗、压力开关、过滤器、水力警铃等
    4
    预作用报警装置
    ZSU
    干式报警阀、控制蝶阀(2个)、压力表(2块)、流量表、截止阀、排放阀、注水阀、止回阀、泄放阀、报警试验阀、液压切断阀、装配管、供水检验管、气压开关(2个)、试压电磁阀、应急手动试压器、漏斗、过滤器、水力警铃等
    5
    室内消火栓
    SN
    消火栓箱、消火栓、水枪、水龙带、水龙带接扣、挂架、消防按钮
    6
    室外消火栓
    地上式SS
    地上式消火栓、法兰接管、弯管底座。
    地下式SX
    地下式消火栓、法兰连接、弯管底座或消火栓三通
    7
    消防水泵合器
    地上式SQ
    消防接口本体、止回阀、安全阀、闸阀、弯管底座、放水阀。
    地下式SQX
    消防接口本体、止回阀、安全阀、闸阀、弯管底座、放水阀。
    墙壁式SQB
    消防接口本体、止回阀、安全阀、闸阀、弯管底座、放水阀、标牌。
    8
    室内消火栓组合卷盘
    SN
    消火栓箱、消火栓、水枪、水龙带、水龙带接扣、挂架、消防按钮、消防软管卷盘

    2018-07-28 15:02:53 

  • 消防泵上压力开关套电接点压力表,湿式报警阀不用单独套


    2018-07-29 08:18:39 