• 怎么算才对

    人防口部节点,什么样的位置理解成暗柱或者柱?什么样的位置理解成墙?(老是不明白)

    2:比如L型口部节点,图纸注明垂直钢筋13C20,水平筋C16-200,这样的位置是暗柱还是墙?是用软件人防墙画? 还是用暗柱画?        水平筋(箍筋)是按洞口高度算?还是按层高算?高度具体算到什么位置老是不明白。      (尤其拉筋,是按C16-200的算,还是按图纸说明墙体未注明拉筋c6按间距600梅花型布置?)


    3:比如L型口部节点,图纸未注明垂直筋根数,只能按图纸说明里未注明构造筋按C12-150布置,水平筋(箍筋)C12-150,这样的位置是暗柱还是墙?          是用软件人防墙画? 还是用暗柱画? 水平筋(箍筋)是按洞口高度算?还是按层高算  ?高度具体算到什么位置老是不明白。      (尤其拉筋,是按C12-150的算,还是按图纸说明墙体未注明拉筋c6按间距600梅花型布置?)

    直筋人防墙
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:人防口部节点,什么样的位置理解成暗柱或者柱?【钢筋直径大于墙或悬壁板的水平或竖向钢筋,并有封闭的箍筋配置,应该理解为柱。】什么样的位置理解成墙?(老是不明白)【与上问相反,理解为墙。】


    2:比如L型口部节点,图纸注明垂直钢筋20C14,水平筋C12-150,这样的位置是暗柱吗?【这样相对于墙的钢筋竖向和横向钢筋的大小了对比了,垂直钢筋20C14,水平筋C12-150,钢筋配置不象是柱,虽然水平钢筋封闭,理解为墙比较好。软件中要理解为柱,是方便计算的。】是用软件人防墙画?【不对。】还是用暗柱画? 【用暗柱比较好计算。】 水平筋是按洞口高度算?【不是。】还是按层高算?【按层高算,相应位置的墙筋不用计算(因为设计交代不明白的情况下,是需要咨询设计的。)(尤其拉筋,是按【按详图计算即可,不再另算其它拉筋。】
    C12-150的算,还是按图纸说明墙体未注明拉筋按间距600梅花型布置?)【按详图计算,不再计算说明的。】


    补充问题:
    3:比如L型口部节点,图纸未注明垂直筋根数,只能按图纸说明里未注明构造筋按C12-150布置,水平筋C12-150,这样的位置是暗柱吗? 【不是。】      是用软件人防墙画?【不是。】还是用暗柱画?【是的,主要是好处理封闭的水平钢筋。】 水平筋是按洞口高度算?【不是。】还是按层高算?【是的。在洞口上方就不封闭的了,而是通长的。】(尤其拉筋,是按C12-150的算,还是按图纸说明墙体未注明拉筋按间距600梅花型布置?)【拉筋按详图,无详图的地方按600梅花布置。】

    补充问题:
    截图标注有垂直筋根数的就是第2问,  形状一样L型,就是配筋有点差别【配筋按设计标注计算即可。】

    2018-07-28 22:25:33 

点我,有新答案通知你哦