石缝中成长的扁西瓜 2018-07-29 10:01:44 | 重庆市 土建 | 542查看 1回答
老师您好~
您好,很感谢老师刚才回答我的提问,我有一个疑问,如果这个GBZ17按照暗柱来定义,一般来说为了后期装修,剪力墙是要在暗柱范围布置完整的,但是这个剪力墙厚度为200,GBZ17的下肢为250厚,这个250厚的墙肢又如何用剪力墙布满呢?(剪力墙厚度小于墙肢厚度),谢谢!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以单独定义一个250厚不设置钢筋信息的剪力墙画通的
2018-07-29 10:16:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看