格桑花 2018-07-30 07:50:19 | 山东省 土建 | 549查看 1回答
该用那种?
人防口部节点,什么样的位置理解成暗柱或者柱?什么样的位置理解成墙?2:比如L型口部节点,图纸注明垂直钢筋13C20,水平筋C16-200,这样的位置是暗柱吗?是用软件人防墙画? 还是用暗柱画? 水平筋是按洞口高度算?还是按层高算?(尤其拉筋,是按C16-200的算,还是按图纸说明墙体未注明拉筋c6按间距600梅花型布置?)3:比如L型口部节点,图纸未注明垂直筋根数,只能按图纸说明里未注明构造筋按C12-150布置,水平筋C12-150,这样的位置是暗柱吗? 是用软件人防墙画? 还是用暗柱画? 水平筋是按洞口高度算?还是按层高算?(尤其拉筋,是按C12-150的算,还是按图纸说明墙体未注明拉筋c6按间距600梅花型布置?)
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、 人防口部节点,什么样的位置理解成暗柱或者柱?什么样的位置理解成墙?--具体对待。2:比如L型口部节点,图纸注明垂直钢筋13C20,水平筋C16-200,这样的位置是暗柱。是用暗柱。水平筋是按层高算。(尤其拉筋,是按图纸说明墙体未注明拉筋c6按间距600梅花型布置。)3:比如L型口部节点,图纸未注明垂直筋根数,只能按图纸说明里未注明构造筋按C12-150布置,水平筋C12-150,这样的位置是暗柱。 是用暗柱画?。水平筋是按层高算。(尤其拉筋,是按图纸说明墙体未注明拉筋c6按间距600梅花型布置。)
2018-07-30 08:02:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看