• 共箱消火栓1600,一般识别到栓口,那没有灭火器的消火栓一般为800,识别到栓口还是箱底?

    还有车库喷淋中有多个防火分区,存在多个干管和水流指示器,此时用自动识别中的“按喷头个数识别”对多个水流指示器上的干管识别。这种操作方式可以吗?有没有更好的识别方法?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你点击按喷头个数识别后要选中水流指示器或者信号蝶阀的,然后整张图纸的水流和信号阀都会被选中的!

    2018-07-30 10:02:45 

  • 共箱消火栓1600,一般识别到栓口,那没有灭火器的消火栓一般为800,识别到栓口还是箱底?
    回复:普通消火栓也是计算到栓口位置;
    还有车库喷淋中有多个防火分区,存在多个干管和水流指示器,此时用自动识别中的“按喷头个数识别”对多个水流指示器上的干管识别。这种操作方式可以吗?有没有更好的识别方法?
    回复:GQI2018完全可以,GQI2019不需要选择,综合按标识和按喷头个数两种识别方式,更简单。

    2019-01-29 21:20:21 