• 灯具吊顶安装

    第一:灯具吊顶安装的话,从顶板到吊顶位置这一段配管和接线要计算么?如果计算的话在顶板的位置设一接线盒,是不是只需要计算一跟配管和接线就可以了?第二:如果是弱电如烟感等,由于顶板处不能设接线盒,是不是要计算两根配管和配线?(一上一下)
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •     第一:灯具吊顶安装的话,从顶板到吊顶位置这一段配管和接线要计算么?  
     你去看看吊顶灯具安装的定额,北京是管线都已经包含了。
    如果计算的话在顶板的位置设一接线盒,是不是只需要计算一跟配管和接线就可以了?    是的,如果需要只计算管线,还要考虑一个接线盒盖
    第二:如果是弱电如烟感等,由于顶板处不能设接线盒,是不是要计算两根配管和配线?(一上一下)
    没有不能设置接线盒的,顶板都预留接线盒,只考虑一根就可以

    配线

    2018-07-30 10:49:51 

  • 第一:灯具吊顶安装的话,从顶板到吊顶位置这一段配管和接线要计算么?如果计算的话在顶板的位置设一接线盒,是不是只需要计算一跟配管和接线就可以了?第二:如果是弱电如烟感等,由于顶板处不能设接线盒,是不是要计算两根配管和配线?(一上一下)
    都是一根配管,接线盒至设备(灯具、探测器),一般选用软管,如金属软管


    2018-07-30 11:25:11 

  • 答:都是用一段软管过渡。不过计算方法不同:
    一、灯具安装含了这段软管及线,不再另行计算(北京定额是这样,看看河南定额的计算规则是否相同);
    二、弱电的软管及线,需要另行计算。烟感等安装不含这段(软管及线)。

    2018-07-30 17:13:55 